配電箱套定額回路數如何確定
配電箱安裝編制清單時,應該按照配電箱負載回路加備用回路及其他負載(例如浪涌保護器、時鐘控制器)嗎?還是說僅僅根據配電箱負載回路進行計算?見下圖。是按13個回路進行描述,還是按13+3(備用)+1(時鐘控制器)=17計算呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是按13+3(備用)+1(時鐘控制器)=17回路套定額子目計算,價格按市場價轉換成預算價,計入預算程序。
2015-07-08 16:46:56
-
配電箱安裝編制清單時,不是按照配電箱負載回路加備用回路及其他負載(例如浪涌保護器、時鐘控制器),也不是根據配電箱負載回路進行計算,而是按配電箱的規格【箱體尺寸】計算臺數并按規格【箱體半周長】選擇套定額子母見下圖。
如果定額是按回路計算,從截圖看是按13+3(備用)+1(時鐘控制器)=17計算,總回路=17回路
2015-07-08 16:04:21
-
你好:應該安17回路計算配電箱價格。
2015-07-08 16:09:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看