  • 請問在電氣設計說明里的一句話的意思

    “當燈具距地面高度小于2.4m時,燈具的可接近裸露導體必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并應有專用接地螺栓,且有標識。 GB50034-2004 7.2.12當采用1類燈具時,燈具的外露可導部分應可靠接地” 1. 按這個要求的話線怎么來算?,2,PE線不就是在連接燈具的地方多加一根線么?3,哪些屬于一類燈具。4,接地線是要怎么來考慮算量
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    燈具離地小于2.4米或特殊地方的燈具,也就是他說的一類燈具,比如防潮、防爆等容易發生觸電的環境下,必須做接地。不過現在除了這些條件,基本上都是做接地的,那根PE線就是地線。計算時就和其他線一起算,按圖示正常計算。都是接到配電箱。通過接地接入接地網。配電箱接地已含在配電箱安裝子目。所以不需要什么特別計算。

    2015-07-08 18:00:55 

  • 實際就是燈具安裝高度小于2.4m時加一根保護接地線

    2015-07-08 17:08:55 