麗君 2015-07-07 15:53:54 | 北京市 安裝 | 841查看 5回答
噴淋系統安裝完成發生拆除洽商,需要整個系統重新打壓嗎
因噴淋系統管道安裝并打壓完成,但需要部分管道要拆除并重新安裝,請問只是重新安裝的管道要打壓試驗,還是整個系統都要打壓。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種情況只需要把新安裝的管道重新打壓就行
2015-07-07 17:05:11
-
只是重新安裝的管道要打壓試驗,已經打壓合格的可以不參與打壓。
2015-07-07 17:33:41
-
全部和局部都可以
2015-07-07 17:22:59
-
因噴淋系統管道安裝并打壓完成,但需要部分管道要拆除并重新安裝,不是重新安裝的管道要打壓試驗,是整個系統都要打壓。
2015-07-07 19:40:35
-
因噴淋系統管道安裝并打壓完成,但需要部分管道要拆除并重新安裝,請問只是重新安裝的管道要打壓試驗,還是整個系統都要打壓。
如果有區域的劃分,可以關閉其他區域單獨打壓新安裝的部分,如果沒有區域劃分,就要全部打壓試驗。
2015-07-08 09:05:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看