ycfsp702 2015-07-05 10:38:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2328查看 3回答
11G101-1(P70)剪力墻豎向鋼筋搭接長度構造詳圖中都按1.2,是否不考慮接頭百分率修正系數?
11G101-1(P70)剪力墻豎向鋼筋搭接長度修正系數在構造詳圖中都按1.2,沒按搭接接頭百分率來區分,但是監理要求施工單位按照P55頁的接頭百分率計算搭接長度,請問有什么依據說服監理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.2的系數是最小的搭接率的修正值。
2015-07-05 10:48:16
-
你好:請注意剪力墻的豎筋和水平筋不按接頭的百分率,全部是按1.2考慮的。看11G101-1(P68)右上角。沿高度每隔一根錯開搭接時就是50%的接頭百分率。
2015-07-05 10:54:58
-
2015-07-05 15:31:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看