鳳鳳 2015-07-03 21:17:34 | 重慶市 安裝 | 1358查看 1回答
請問下圖中的線路規格分別是什么意思?在計算工程量的時候應該屬于電線還是電纜?
請問下圖中的線路規格分別是什么意思?計算工程量時應該屬于電線還是電纜?分別表示的幾根線,在計算工程量時候應該按照幾根來計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WDZN-KYJ(F)E-7×1.5
WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯聚乙烯絕緣控制電纜
W無鹵、D低煙、Z阻燃、N耐火、K控制電纜、YJ交聯聚乙烯絕緣、F輻照、E聚烯烴護套、7七芯,1.5單芯截面1.5平方
WDZN-BYJ -2×4.0
WDZN-BYJ -2×4.0銅芯交聯無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電纜
W無鹵、D低煙、Z阻燃、N耐火、BYJ銅芯交聯聚乙烯絕緣、2兩芯,4單芯截面4平方
WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5)
WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線
W無鹵、D低煙、Z阻燃、N耐火、R軟線、YJ交聯聚乙烯絕緣、F輻照、4四芯,1.5單芯截面1.5平方
2015-07-04 06:49:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看