鄭懷華 2013-01-10 17:01:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 4回答
關于箍筋間距的加密
你好,請問在抗震結構中,如梁柱的箍筋間距沒標明加密,即無斜桿,如@200,計算時是否要算加密間距的箍筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在抗震結構中,如梁柱的箍筋間距沒標明加密,圖紙又沒有明確說明在加密區有加密要求,那樣在計算時就不必要計算加密箍筋
2013-01-10 17:52:07
-
所有的梁頭、柱底柱頂其箍筋都要加密,設計不說也要加密,加密區設計不能全說,因為他給你圖集了,你要根據圖集設置加密區。
2013-01-10 17:19:45
-
根據設計施工圖要求輸入即可
2013-01-10 17:11:02
-
不管抗震與非抗震,框架柱箍筋設計不會標注@200的,但@100是可以的。抗震結構的暗柱、端柱箍筋是一個間距,比如@200,因為暗柱或端柱是不需要加密的。 同樣框架梁也是,除非是全加密,否則不可能標注@200的,只有非框架梁可以有一種間距。 因此,圖紙是柱、梁的箍筋間距標注的是@200,我們盡管按圖施工就是了。
2013-01-10 17:47:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看