ppp 2015-07-03 16:40:02 | 浙江省 安裝 | 3730查看 1回答
請教成套高壓配電室調試怎么套定額?問題比較多,望細心解答。
1.我們這個工程有電源進線柜兩個,pt柜兩個,母聯柜和隔離柜各一個還有變壓器柜4個,這些都要套那些調試定額? 2.每個成套高壓柜中儀表及繼電器、一次和二次回路是不是廠家已經調試好了,不需要現場再調試了? 3.基于第二點且我們只有每個柜子的斷路器及電流互感器調試資料是不是定額時只包含本體設備調試,因此要乘系數?具體剩多少? 4.備用電源調試是否包含了母聯柜和隔離中的斷路器等元件調試,因此母聯柜和隔離柜不單獨套調試定額了? 5.高壓母線調試包含了一組電壓互感器,那是不是pt柜就不再單獨套定額了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回答:1定額上都是低壓,所以調試沒有高壓定額,這個調試也是誰干誰就負責調好了。
2.成套高壓柜,一次二次已經調制好了
3.這個系數其實是沒有的,只是為了做夠調試的費用
4.包含了不需要再調試
5.PT柜和母線不一樣,需要單獨調試
2015-07-05 08:19:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看