-
didodire 2015-07-02 10:46:49 | 廣東省 安裝 | 3571查看 3回答
共管敷設時如何計算
如圖 共管敷設的回路 假如我要計算g1 跟g2的電線 然后是不是分別找到g1 標注的點 然后直到 末端 就屬于g1 可以忽略中間間隔的g2 ,同理g2 也是這樣? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的電線同時存在同一個管內?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個不是隔控,也不會共管,這就是兩個回路,不同回路是不該共管得,只不過畫圖的時候他不可能畫兩道線,
(也就是說除了末端的燈,其余的地方一根線代表兩根管,風別是G1和G2回路。
G1,g2有從復的路徑
2015-07-03 10:31:11
-
是的,管子只算一次,線是六根。
2015-07-02 14:15:26
-
- 提問: didodire
- 地區:汕頭
- 頭銜:學 徒
- 懸賞分:5
- 瀏覽數:24
共管敷設時如何計算
距離問題結束時間: 6天2小時18分鐘
如圖 共管敷設的回路 假如我要計算g1 跟g2的電線 然后是不是分別找到g1 標注的點 然后直到 末端 就屬于g1 可以忽略中間間隔的g2 ,同理g2 也是這樣? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的電線同時存在同一個管內?
如圖 共管敷設的回路 假如我要計算g1 跟g2的電線 然后是不是分別找到g1 標注的點 然后直到 末端 就屬于g1 可以忽略中間間隔的g2 ,同理g2 也是這樣? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的電線同時存在同一個管內?
管計算一次,線分別計算。
2015-07-03 08:29:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看