2386766366@qq.com 2015-06-29 17:04:09 | 河北省 安裝 | 972查看 2回答
生成立管和通頭
1、在生成立管后,有的立管和水平管自動生成通頭,有的為什么沒有,而且我按照操作要求自動生成通頭,或者直接畫管道連接上也不管用,怎樣操作? 2、在不同的管道交叉的地方,總是會自動生成通頭,將原本不同的管道也給接通通頭了,十分郁悶,碰到這種情況該怎么操作呢? 3、求前輩指教,非常感謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看看是不是以下原因:
1,兩根管屬性不同;水平管與立管管徑不同不能生成通頭;
2,水平管不在同一標高;
3,水平管與立管不相交.(有的水平管還需延伸,才能與立管生成通頭--)
2015-06-29 20:06:23
-
立管沒有整體畫,需要將立管都刪除,分段整體畫。舉個例子,圖紙設計立管標高1.0m~10.0m DN50, 標高10.0~18.0m DN40, 兩根立管在10.0m標高大小頭DN50*DN40, 在標高5.0m DN50分支水平管DN32,應有三通DN50*32,手工布置的時候,如果是布置立管DN50 標高1.0m~5.0m , 而后又布置立管 DN50 標高5.0m~10.0m, 然后又在5.0m畫了水平支管,又布置立管 DN40 標高10.0~18.0m,就會出現在5.0m標高不生成三通通頭DN50*DN32,在10.0m標高也不生成大小頭DN50*DN40.必須刪除以上所畫的管段,按1.0~10.0m標高段整體畫DN50,此后再畫的就會自動生成通頭
2018-07-03 15:08:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看