電氣設計方面,求設計,施工、預見方面人才指教!
在電氣施工時,暗敷設在樓板內的電氣管線是不是本著兩點最近的原則為準布設管啊,可是我們的設計的圖紙是橫平豎直的,這讓我這做預算的是按著圖紙上的線路求工程量啊,還是按著兩點直線距離求呢,再說這樣設計圖紙可以嗎?求設計人員說說該如何設計呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙不可能按最近距離繪制,那樣的話,圖紙的線路無法看清,所以在線路管道繪制時為了能看得明白,一般每條繪制線橫平豎直,便于你看得清,但是實際施工按最距離,預算也就按最近距離考慮
2015-06-29 17:15:21
-
圖是 橫平豎直畫的 施工中就不會這樣做了 一定是按最短距離做的 但有時現場 也會避免電氣管線 三根以上交叉 也會繞彎 但預算就按著 最短距離了 都說按施工圖 施工 現場不可能按圖紙去布管布線
2015-07-01 14:55:55