林云穎希 2015-06-26 15:25:54 | 廣東省 安裝 | 4967查看 4回答
雙電源切換就是風機控制箱嗎
在兩張不同的平面圖紙中同一個位置有雙電源切換箱和風機控制箱,但是它們接的電氣設備不一樣,雙電源切換箱接風機和防火閥,風機控制箱接照明、應急燈、插座。但是系統圖里面有雙電源切換箱接動力配電箱的圖紙,而風機控制箱就沒有了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雙電源切換箱與風機控制箱是二回事,各人各自的用途功能,雙電源切換箱是電源配電箱,用于供給風機控制箱,應急照明或插座回路的用電,而風機控制箱則是只用于控制風機的啟動和關閉的,其風機的用電由雙電源切換箱引來。
2015-06-27 16:15:59
-
你好:
很明顯圖紙有誤,風機控制箱怎么能接照明、應急燈和插座呢?這個箱應是照明箱。
雙電源箱接風機和防火閥,這個才是風機的控制箱,風機控制箱引入雙電源。
2015-06-27 08:18:08
-
在兩張不同的平面圖紙中同一個位置有雙電源切換箱和風機控制箱,但是它們接的電氣設備不一樣,雙電源切換箱接風機和防火閥,風機控制箱接照明、應急燈、插座。但是系統圖里面有雙電源切換箱接動力配電箱的圖紙,而風機控制箱就沒有了
是設計錯誤。咨詢一下設計。
2015-06-27 10:52:31
-
看圖紙,風機控制箱應是雙電源引來。
2021-04-06 11:23:56