深藍 2015-06-25 13:24:57 | 河北省 土建 | 1134查看 3回答
DN300鋼筋混凝土排水管道安裝采用都需要套哪些子目
DN300鋼筋混凝土排水管道從土方開挖到管道安裝及管溝回填都需要套哪些問題補充:0DN300、DN500的筋混凝土排水管道安裝都采用什么接口方式?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
DN300鋼筋混凝土排水管道從土方開挖到管道安裝及管溝回填都需要套一下定額
1、管溝挖、填土方定額,如果采用挖機挖土還需要考慮挖機進出場費定額,和人工配合挖土定額。
2、管道砼基礎定額;
3、管道鋪設定額和管道接口定額【接口方式要根據圖紙要求確定】
4、管道碧水試驗定額。
5、如果有檢查井,還需要套檢查井相應定額。
0DN300、DN500的筋混凝土排水管道安裝一般“水泥砂漿接口、鋼絲網水泥砂漿接口”比較常用,這個采用何種接口一般圖紙有要求,按圖紙要求考慮。
2015-06-25 16:26:57
-
土方開挖、回填、余土外運,墊層敷設、管道敷設、混凝土管截斷
2015-06-25 14:26:16
-
需要套如下子目:
1、管溝挖土方
2、回填砂墊層,一般墊層為上、下各填砂200H
3、回填土方
4、外運土方
5、DN300鋼筋砼排水管注明:正常的就是以上子目,但還需看一下圖紙要求,是否有管下的磚墩還是砼的,還有其它項沒有。
2015-06-25 14:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看