realfox@126.com 2015-06-19 19:53:31 | 遼寧省 其他專業 | 684查看 1回答
11G101-1第72頁約束邊緣暗柱一LC旁的搭接是怎么回事啊?
第68頁的墻水平搭接的要求不是這樣的啊,有什么依據可以證明此處的搭接方式嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:,,,,剪力墻的水平鋼筋,不得在Lc區內搭接的。當剪力墻水平鋼筋需要搭接時,應在Lc區之外,如果剪力不超過12米,可以直接通過,不留搭接的。如果剪力大于12米,(國家定尺鋼筋長度為12米)需要搭接時,鋼筋下料,應在Lc區之外搭接。
2015-06-19 20:44:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看