en 2015-06-17 16:58:12 | 云南省 土建 | 14834查看 2回答
砼翻邊該套什么定額
衛生間淋浴間等潮濕房間隔墻:采用100\\200厚強度等級A3.5蒸壓加氣混凝土砌塊,專用MU5.0配套砂漿砌筑,并在樓地面上作高300mm(從建筑面層起)S6、C20防水混凝土,寬同墻厚。其中“在樓地面上作高300mm(從建筑面層起)S6、C20防水混凝土”該套什么定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砼翻邊套圈梁定額子目。
2015-06-17 18:49:26
-
混凝土翻邊套用混凝土小型構件子目,因為量很小。至于防水混凝土,在工料機里面增加防水劑即可。
2015-06-18 09:06:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看