學無止境 2015-06-15 10:36:16 | 廣東省 其他專業 | 1355查看 3回答
梁集中標注問題
請問圖中的這個標注是什么意思的呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這根梁的標注是對的。
原因:一、這根梁是非抗震框架梁(或者是非框架梁)。
二、此時可理解為這根梁“集中標注全部采用架立筋”---但是,這并不排斥梁原位標注支座負筋。
2015-06-15 11:02:12
-
這樣的標注是沒有上部通長筋,在上部通長筋位置輸入(2C16),這是架立筋。
架立筋食欲原位標注的支座筋搭接計算的。
(2C16);3C22中的3C22就是下部通長筋。
2015-06-15 10:38:36
-
2015-06-15 15:40:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看