雨落橫山 2015-06-12 16:16:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4497查看 3回答
筏板跨板鋼筋布置問題
在做一個筏板基礎的鋼筋算量,底板是厚薄不一的三個板塊的筏板基礎,厚度分別是700mm,1200mm,700mm,三個板塊的頂標高均為-11.5,厚薄板塊交接的地方有設置變截面,現在筏板的面筋設置出現了跨板的面筋,設置在中間的1200mm板塊左右各向兩邊筏板深入1500mm。我在使用廣聯達鋼筋算量軟件2013設置該鋼筋時使用“新建筏板跨板主筋”的功能,設置完成后進行建模,但在匯總計算之后,從鋼筋編輯查看鋼筋,發現跨板鋼筋全部變成底筋,1200mm板塊內的鋼筋及變截面按照節點設置進行了計算,深入到兩側700mm板塊的1500mm跨板筋,就變成獨立設置的一小段了。 請問一下改怎么解決這個問題。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你不如直接用板負筋定義吧,別用跨板受力筋了。
2015-06-12 18:35:16
-
直接用面筋布置,范圍可以用自定義范圍來處理,因為跨板受力筋在筏板里是底筋
2015-06-12 18:59:04
-
不能用跨板受力筋,要定義筏板主筋輸入。
2015-06-13 08:06:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看