1780887764@qq.com 2015-06-09 15:29:33 | 廣東省 安裝 | 29643查看 7回答
電線算量過程中有哪些東西是需要預留長度的?
電線算量過程中有哪些東西是需要預留長度的?預留多少?最好詳細說下。謝謝!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電氣設備安裝定額——配管配線那一節的工程量計算規則有一張預留線表格
2015-06-09 16:23:28
-
有開關、燈具、插座、配電箱等位置的一般都要預留一定長度,具體的在安裝工程的工程量計算規則和定額說明中都有詳細的規定和說明
2015-06-09 15:43:34
-
有開關、燈具、插座、配電箱等位置的一般需要預留一定長度的,你多看看書上的定義
2015-06-09 16:01:09
-
你好:開關、插座、預留長度是0.15m,配電箱按箱體的半周長預留,燈具根據安裝方式和燈體結構不同預留長度不一,具體看子目含量中的工料含量。在安裝工程的工程量計算規則和定額說明中都有詳細的規定和說明
2015-06-09 16:25:16
-
電線算量過程中有有需要預留長度和預留多少按軟件默認值就可以。
2015-06-10 10:17:51
-
見以下來自定額說明:
2.11.13 配線進入開關箱、柜、板的預留線,按表2.11.13規定的長度,分別計入相應的工程量。
表2.11.13 配線進入開關箱,柜、板的預留線(每一根線)
序號
項目
預留長度
說明
1
各種開關、柜、板
寬+高
盤面尺寸
2
單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、線槽進出線盒
0.3m
從安裝對象中心算起
3
由地面管子出口引至動力接線箱
1.0m
從管口計算
4
電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點)
1.5m
從管口計算
5
出戶線
1.5m
從管口計算
2015-06-09 17:46:21
-
一般需要預留的是配電箱、插座、開關等,有的地區在套定額的時候,定額子目里面已經包含了預留長度,所以答案僅供參考,最后還是要根據各地區的計算規則確定
2015-06-09 22:18:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看