maoer_123 2015-06-08 21:47:16 | 北京市 安裝 | 1188查看 7回答
弱電中,金屬線槽圖紙標注寬度與實測寬度不一致,如何處理
竣工圖紙,線槽標注200*100,實測度為400;線槽標注100*100,實測寬度為200;另有一部分線槽未標注尺寸,實測寬度為100。這種情該怎么處理呢?是按標注的尺寸計算,還是按實測的尺寸計算。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納必須依據圖紙標注來進行識別,圖紙沒有標注的要設計院進行標注澄清。
2015-06-08 22:21:17
-
按設計圖的標注施工,無標注的找設計部門出聯系單標注。
2015-06-09 05:26:38
-
風管的長度以設計圖示中心線尺寸的長度為準。
高度、寬度以標注為準,未標注的詢問原設計,不能以尺量或推算。
2015-06-09 07:53:26
-
計取時是按圖紙標注的尺寸計算,不需要實測,多余的操作。
2015-06-09 08:44:39
-
應該按圖紙標注的尺寸計算,不能按實測的尺寸計算,因為圖紙設計時為了圖上能表示出來可能比例會放大。
2015-06-08 22:34:46
-
竣工圖紙,線槽標注200*100,實測度為400;線槽標注100*100,實測寬度為200;另有一部分線槽未標注尺寸,實測寬度為100。是按標注的尺寸計算,還是按實測的尺寸計算,以設計變更單或建設單位確認的設計變更單為準計算。如果沒有上述簽證文件以施工圖為準計算。
2015-06-08 22:41:08
-
弱電中,金屬線槽圖紙標注寬度與實測寬度不一致,按圖紙標注寬度計算,圖紙沒有標注,咨詢設計單位
2015-06-08 22:53:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看