珍惜 2015-06-08 11:17:16 | 山西省 其他專業 | 2814查看 2回答
雨篷返檐高度套挑檐和欄板的分界線
雨篷返檐高度60mm以上套挑檐子目,如果返檐高度是800,那么這800高是不是套欄板子目比較合適?那么套挑檐和欄板子目的分界線在哪兒有規定?進一步說,欄板高度如果為1600,是不是套砼墻比較合適?那么,欄板與墻子目的分界線有規定嗎?謝謝答疑!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雨篷返檐高度60mm以上套“陽臺攔板”定額,不是挑檐子目。
如果返檐高度是800,那么這800高是套欄板子目;那么套挑檐和欄板子目的分界線“與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線”。
欄板高度如果為1600,不能套砼墻,應該套“欄板”子母。看定額計算規則:
2015-06-08 11:24:46
-
如果在雨蓬上應按欄板來套價,不應該按照墻來考慮,女兒墻是建筑物屋頂四周圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。也就是說只在屋頂才存在女兒墻,希望對你有幫助!
2015-06-08 15:47:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看