莫瑜夕 2015-06-05 23:16:04 | 四川省 安裝算量GQI | 2776查看 6回答
請問一下消防水噴淋圖中未標注的支管、立管是多大呢
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支管按噴頭數來取管徑,一個噴頭引入第一段為DN25,第二、三個噴頭那二段取DN32,第四個噴頭取DN40....,噴頭引上或引下的立管則為DN25就好。
2015-06-06 11:36:32
-
消防水噴淋圖中未標注的支管、立管管徑,你可以根據圖1看出來,支管4個頭的是DN40,噴頭那截小立管一般的DN25D的,通過一個變徑裝DN15的噴頭。
2015-06-06 07:46:52
-
消防水噴淋圖中未標注的支管是DN40、立管是DN25。
2015-06-06 07:51:28
-
噴頭立管全部為DN25.
2015-06-06 08:11:31
-
DN25:1
dn32:2
dn40:4
dn50:6
dn65:10
dn80:32
dn100:64
dn150:>64個噴淋頭!
2015-06-06 10:47:41
-
是從小到大開始排的,你只能這樣,從末端25的開始,根據人家給你的對照表,一個個的增大
2015-06-06 11:33:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看