r84440698 2015-06-05 15:46:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 639查看 4回答
請問北京定額中電氣部分,暗埋輻射混凝土結構焊接鋼管絲扣鏈接計算規則是什么
請問北京定額中電氣部分,暗埋輻射混凝土結構焊接鋼管絲扣鏈接計算規則是什么焊接鋼管是以圖示尺寸計算嗎?損耗和鋼管需要拐彎時的增加量計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京定額中電氣部分,暗埋輻射混凝土結構焊接鋼管絲扣鏈接計算規則 焊接鋼管是以圖示尺寸計算的,損耗和鋼管是不需要拐彎時的增加量計算的,損耗量應該是在定額子目體現的。
2015-06-05 15:57:10
-
你好:以圖示尺寸以延長米計算工程量,不扣除管路上的接線盒及接線箱所占的長度。3%是損耗,拐彎時的工程量含在延長米的計算中。
2015-06-11 10:44:25
-
你好:按管道敷設延長米計算長度,其他包括在定額子目中,接線盒單獨計算。
2015-06-05 16:11:36
-
一、請問北京定額中電氣部分,暗埋輻射混凝土結構焊接鋼管絲扣鏈接計算規則是什么焊接鋼管是以圖示尺寸計算嗎?
答:按設計圖示尺寸以長度計算。
二、損耗和鋼管需要拐彎時的增加量計算嗎?
答:含中定額子目里面。
2015-06-05 17:38:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看