靈魂伙伴 2015-06-04 11:27:53 | 江蘇省 其他專業 | 4558查看 5回答
筏板鋼筋在筏板暗梁處是否扣減?
筏板鋼筋c16@150雙層雙向通長設置, 筏板中暗梁截面如圖, 請問筏板鋼筋在暗梁處同向鋼筋是否扣除,非通向鋼筋在暗梁出是否斷開? 是否有依據?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能扣減。因為暗梁是放在筏板內的,不然也不叫暗梁了。筏板鋼筋不扣除,非通長鋼筋不能斷開,暗梁處可能還有加筋,在圖紙仔細看一下。依據是:能斷開,它就是JKL或CTL,而不是JAL。
2015-06-05 09:18:03
-
筏板鋼筋在暗梁處同向鋼筋軟件會自動扣除,非通向鋼筋在暗梁處不斷開
2015-06-04 15:06:33
-
你好:鋼筋軟件不會扣減。
2015-06-05 09:44:58
-
筏板鋼筋與暗梁同向的鋼筋,軟件是可以識別計算扣減的。
2015-06-05 09:13:16
-
軟件應該能自動扣減的。
2015-06-05 09:24:35