逝水無痕 2015-06-03 17:35:16 | 江蘇省 安裝 | 12906查看 5回答
消防系統有編碼和無編碼
圖一圖二是兩個工程的消防系統圖。關于有編碼無編碼怎么看啊。怎么知道系統里面的哪些是有編碼哪些無編碼呢?比如圖一里面的廣播和聲光報警是有編碼還是無編碼呢?有編碼無編碼對線有影響嗎?謝謝大家的回答。比如有編碼的聲光報警和無編碼的聲光報警里面的線一樣嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
目前,所有消防報警系統里的消防廣播都是非編碼的,通過廣播控制模塊接入報警主機,進行聯動編程。
圖一中聲光警報器是非編碼的,應為它是利用控制模塊8300來控制的。如果系統圖上沒有控制模塊,則可以認定聲光警報器是編碼型的。
編碼型和非編碼型聲光警報器采用的線路不同,編碼型需要24V電源線(平時常通)和信號線,非編碼型只需要24V電源線(平時不通電,火災時其控制模塊動作后才通電)。
編碼型和非編碼型聲光警報器的價格也是不同的,編碼型的價格高于非編碼型的。2015-06-04 08:37:28
-
在這些圖紙上你是看不到編碼的,報警設備的編碼是施工人員給每一個報警設備取得編號就相當是給每個人取名字一樣,編碼是能準確知道那個部位的那個報警設備報警,所以報警設備的編碼是施工人員在自己的平面圖上自己給設備標注的號碼,這些編碼將來都可以準確反映到報警主機上。作為造價人員是不需要知道這些的,這些跟工程造價沒有關系
2015-06-03 17:48:01
-
有編碼無編碼的區別是設計的報警系統是總線制還是多線制,總線制報警系統就是有編碼的;多線制的報警系統是無編碼的。你的系統圖屬于總線制報警系統,是有編碼的報警系統。
2015-06-03 17:49:57
-
你好:有無編碼是在材料設備表中的規格型號內標注的。有編碼和無編碼的線是一樣的。
2015-06-03 18:27:25
-
在施工中,為了節省部分線路以及簡化系統,才設置了非編碼的設備。早期報警系統大量使用。現在報警主機功能和軟件都相當成熟,非編碼已經很少使用了。非編碼不便于分區控制和使用,只是產品的單價略低于編碼的。在造價方便由于線路連接和根數不一樣,是有影響的,在算量的時候設置管線的時候是要聯系不同的產品說明書,分部計算的。同一設備不同廠家的產品有時候接線也不一致,如果要準確計算需要先明確計劃使用的品牌。
2015-06-04 10:43:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看