solam123 2015-06-03 11:08:01 | 北京市 安裝 | 3558查看 3回答
關于配電箱接線的問題
前提假設:北京01定額,電纜及配電箱屬于兩家單位施工。 配電箱安裝定額中的工作內容有一項是接線,請問這個接線的具體工作是什么?是電纜壓終端頭的工作及費用么? 電纜的清單中套了電纜敷設和終端頭兩個子目,請問在配電箱內壓上口的人工費是在配電箱安裝的人工費里還是在電纜敷設的終端頭里?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:配電箱壓上口的人工費在電纜頭的制作安裝中,因為定額電纜頭的制作內容包含了接線安裝。
2015-06-03 11:19:21
-
配電箱安裝定額中的工作內容有一項是接線,請問這個接線的具體工作是什么?
答:將進入配電箱內的電線(1.0、1.5、2.5、4、6mm2)接到開關、空開或接線板上。
壓接銅接線端子、壓接電纜頭的工作另行計算。
2015-06-03 11:33:52
-
前提假設:北京01定額,電纜及配電箱屬于兩家單位施工。配電箱安裝定額中的工作內容有一項是接線,這個接線的具體工作是查校線、接地線,不是電纜壓終端頭的工作及費用。 電纜的清單中套了電纜敷設和終端頭兩個子目,在配電箱內壓上口的人工費是在電纜敷設的終端頭里。
2015-06-03 11:32:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看