-
逝水無痕 2015-06-02 17:18:45 | 江蘇省 安裝 | 13268查看 2回答
關于消火栓按鈕的接線圖
圖一是消火栓按鈕的接線圖,圖二是線制,圖三圖四是平面圖。現(xiàn)在有個疑問從消火栓按鈕到消火栓泵系統(tǒng)圖有根管子相連,那么這根管子里面是什么線呢?圖紙卻沒有說明?圖三管子從消防控制主機到消火栓按鈕,然后消火栓按鈕再連接到這一層的每一個按鈕。這個按鈕的管子里面是什么線?圖四的話是一層消火栓按鈕(無地下室),卻沒有和信號線和從旁邊的消火栓按鈕管子引線過來,是不是設計問題呢?應該從感溫探測器連一根管子到消火栓按鈕,里面是信號線。從旁邊的消火栓按鈕引根線,里面是什么線呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從消火栓按鈕到消火栓泵控制柜的管道是消火栓按鈕直接啟泵線。
消防主機至消火栓按鈕的線路也是消火栓按鈕直接啟泵線,根據(jù)這個可以理解為:消火栓按鈕直接啟泵線是先敷設至消防主機,然后從消防主機敷設至消火栓泵控制柜。
一層消火栓按鈕無信號線和消火栓按鈕啟泵線是設計遺漏,需要從就近的探測器和消火栓按鈕增引相關線路。
設計說明沒有明確消火栓按鈕直接啟泵線的線型,可參照多線制控制線應用,采用4*(ZR-BV-1.5)(啟泵線+反饋線)。
2015-06-03 09:18:03
-
消火栓按鈕里面共要穿四根線,其中消火栓模塊的電源線是2根,另外2根就是從探頭下來的信號線
2015-06-02 20:45:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看