四層的教學樓,De75的排水管,是否需要設置阻火圈
四層的教學樓,De75的排水管,是否需要設置阻火圈?設計說明中未明確規定,如果不設,依據是什么???問題補充:是否需要設置伸縮器?圖紙上沒看見有
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
四層的教學樓,De75的排水管,不設置阻火圈,要設置伸縮器。
GB50242-2002施工驗收規范5.2.4要求:
排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4米。
高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。
2015-05-29 22:29:29
-
設計沒有明確當然就不能計算。
“如果不設,依據是什么???能幫忙詳細說說么?新手,求指教!!感謝!!!”設計沒有要求啊。
2015-05-29 21:11:15
-
四層的教學樓,De75的排水管,是否需要設置阻火圈?應該設置阻火圈的;不需要設置伸縮器。
2015-05-29 21:28:42
-
UPVC排水立管按照施工及驗收規范必須設阻火圈和伸縮節,即使設計說明沒有也需要,因為設計也不能違背規范。
2015-05-29 22:18:44
-
UPVC排水立管按照施工及驗收規范必須設阻火圈和伸縮節,即使設計說明沒有也需要,因為設計也不能違背規范。
2015-05-29 22:29:04
-
是否需要設置阻火圈,是否需要設置伸縮器,那是設計的事,用不著計算的操心,設計無說明就按無來計算好了。