529431849@qq.com 2015-05-27 17:05:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 2回答
梁的構造筋
一根KL350*750有兩跨,原位標注第二跨的截面為350*500,梁兩邊的板厚為100mm,按照圖集梁腹板高度>450時,梁兩側要設構造筋,那第二跨梁的腹板高度為400mm,那梁的二跨還有構造筋嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一根KL350*750有兩跨,原位標注第二跨的截面為350*500,梁兩邊的板厚為100mm,按照圖集梁腹板高度>450時,梁兩側要設構造筋,那第二跨梁的腹板高度為400mm,那梁的二跨按規范要求不需要構造筋,但設計圖紙要求設置構造筋時按設計要求執行。
搜索
復制
2015-05-27 17:18:55
-
第二跨就不設置構造鋼筋了
你可以看下圖紙是否在原位標注設置了構造鋼筋
如果沒設置 是統一設置的畫
你用生成側面鋼筋 軟件是默認設置不了的
2015-05-27 20:45:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看