自信的生命 2015-05-25 17:16:58 | 河北省 土建 | 2922查看 2回答
未封閉圈梁合理嗎
老師好,設計說明:填充墻凈高大于等于4米時在門或窗洞頂標高處設置混凝土圈梁一道。問:我的門頂標高與窗頂標高不一致,如下圖我這樣布置圈梁合理嗎?是未封閉的圈梁。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有框架柱,圈梁在框架柱之間封閉即可
2015-05-25 17:25:11
-
設計說明:填充墻凈高大于等于4米時在門或窗洞頂標高處設置混凝土圈梁一道。我的門頂標高與窗頂標高不一致,如下圖我這樣布置圈梁是不合理的,應該是封閉的圈梁。
2015-05-25 17:18:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看