  • 關于梁挑耳及布置板負筋的問題

    如圖所示,問題1:中間圖標注為KL8突出部分為板陰角,KL8突出部分是算作梁挑耳還是算作板? 問題2:圖紙并未對KL8作剖面詳圖,僅有圖中原位標注,KL8突出部分鋼筋及混凝土是否按左圖中柱TR計算? 問題3:若KL8突出部分按梁挑耳計算,KL8是否應記為異形梁?在鋼筋抽樣中是否也應畫為異形梁? 問題四4:如右圖所示,當需要布置板負筋②時,在鋼筋抽樣中應該如何輸入?是否左標注填1150mm,右標注填0,單排標注位置為支座中心線,然后按梁布置?若是,在繪制梁時,未將其畫為異形梁,是否影響計算結果? 求各位大神解答,謝謝。

    標注位置

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.KL8突出部分應該算作梁挑耳。2.KL8突出部分鋼筋及混凝土應該按KL8的計算。3.KL8應該為矩形梁。4.當需要布置板負筋②時,在鋼筋抽樣中應該左標注填1150mm,右標注填0,單排標注位置為支座中心線,然后按梁布置,不影響計算結果