maoer_123 2015-05-24 23:11:28 | 北京市 安裝 | 2950查看 3回答
從有吊頂的走廊到無吊頂的房間弱電配管是如何敷設的
本項目樓控管線設計要求有吊頂的地方吊頂內敷設,無吊頂的頂板內敷設,由有吊頂?shù)淖呃染€槽里引出的管線到無吊頂的房間里,管線是出了線槽上到頂板內暗敷設呢,還是在走廊里先在吊頂內敷設,到了房間再頂板內暗敷設呢? 另外這個設計系統中圖是焊接鋼管敷設,平面圖中是JDG管敷設,到底如何理解呢,還是設計搞錯了……?實在是疑惑了 拜托大家為我解惑,謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從有吊頂的走廊到無吊頂的房間弱電配管:
無吊頂的房間弱電配管是通過現澆板或者樓地面暗敷設管,然后到吊頂的走廊預留接線盒或者200mm左右管頭出來都可以,只要能保證線路暢通。
2015-05-25 08:11:49
-
一般施工時,先將管線預埋在頂板內,有吊頂的房間,從頂板內的預留接線盒引線至設備,也就是有吊頂的在吊頂內敷設
這個設計系統中圖是焊接鋼管敷設,平面圖中是JDG管敷設一般如果沒有特殊要求,都選用JDG,既便宜又方便施工,你可以要求設計澄清
2015-05-25 08:08:24
-
樓控管線設計要求有吊頂的地方吊頂內敷設,無吊頂的頂板內敷設,由有吊頂?shù)淖呃染€槽里引出的管線到無吊頂的房間里,管線應該是出了線槽就上到頂板內暗敷設,另這個設計系統中圖是SC代表的是鋼管敷設,平面圖中是JDG管是緊定式鋼管也是鋼管敷設沒有錯。
2015-05-25 08:34:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看