我在很努力 2015-05-24 13:48:18 | 廣東省 安裝 | 10732查看 3回答
請問虹吸雨水管怎么套定額子目?
深圳定額里面只有塑料雨水管以及鑄鐵雨水管的定額安裝子目,這個虹吸雨水管是采用薄壁不銹鋼管,氬弧焊接,章節說明里面注明雨水管均含雨水斗安裝,如果為鋼制雨水斗則刪除相應主材另外套,室內給水管不含支架,排水管含支架,這個雨水管應該也屬于排水管不用另計支架費用嗎?另外這個薄壁不秀鋼管應該怎么套比較合適?剛接觸安裝專業有些不懂,期待您的幫忙,感激感謝~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好,樓主;虹吸雨水管是采用薄壁不銹鋼管,氬弧焊接 不是常規雨水管做法,一般定額選用6冊低壓不銹鋼管道焊接,雨水斗、管件、支架均單獨列項;
2015-05-25 16:00:57
-
一般是選套近似定額子目 酌情換算、調價完成的。
2015-05-24 14:23:12
-
直接套工業管道里的不銹鋼管道,支架要套項
2015-05-24 22:22:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看