songmeiyun 2015-05-24 10:19:51 | 山西省 安裝 | 8993查看 3回答
接地電阻測試點
引下線在距室外地坪0.5米處引出一根40*4鍍鋅扁鋼至暗敷的PVC盒內,作為接地電阻測試點,設接地電阻測試點的引下線與接地極連接處焊接一根40*4鍍鋅扁鋼引至室外,這兩句話中鍍鋅扁鋼的量用不用計算?如何計算?套什么定額子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要算的,先套一個測試卡,再套接地母線安裝(指的就是-40*4扁鋼)正常預留接地扁鋼1.5米+焊接垂直距離大約2米多吧
搜索
復制
2015-05-24 10:45:40
-
引下線在距室外地坪0.5米處引出一根40*4鍍鋅扁鋼至暗敷的PVC盒內,作為接地電阻測試點,設接地電阻測試點的引下線與接地極連接處焊接一根40*4鍍鋅扁鋼引至室外,這兩句話中鍍鋅扁鋼的量是要用計算的,應該是按圖上標注的尺寸去計算長度的,套接地母線敷設定額子目。
2015-05-24 10:47:22
-
接地測試箱(卡)安裝,接地扁鐵敷設兩個定額
2015-05-24 15:09:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看