自信的生命 2015-05-24 10:14:48 | 河北省 土建 | 1364查看 2回答
構造柱問題
老師好,如下圖。設計說明中規定:1、墻上開大于2.1米的洞口,洞口兩邊均設構造柱。2、砌塊墻的門洞兩側應設置100毫米厚的鋼筋混凝土抱框,鋼筋2c12,連系筋c6@200。問:1、那門洞口兩側我到底設置構造柱呢還是設置混凝土抱框呢?2、如下圖我設置構造柱的話,構造柱會與框架柱重疊怎么辦?3、混凝土抱框的水平連系筋就是拉筋嗎?混凝土抱框套項時套構造柱嗎?望截圖說明十分感謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、那門洞口兩側我到底設置構造柱呢還是設置混凝土抱框呢?【實際施工時是設置素混凝土的100的靶子,很少有設置鋼筋的。你的說明應該還有一句,看下圖,填充墻小于200時,混凝土補齊,就是這個意思】2、如下圖我設置構造柱的話,構造柱會與框架柱重疊怎么辦?【單獨定義一個墻厚*100的構造柱即可,】3、混凝土抱框的水平連系筋就是拉筋嗎?【是的】混凝土抱框套項時套構造柱嗎?【按構造柱設置套定額。】
2015-05-24 10:57:05
-
你好:設置有構造柱后不用蒂尼抱框住。
2015-05-24 10:34:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看