尒怪獣 2015-05-21 09:21:33 | 江蘇省 安裝 | 14226查看 3回答
關于電氣配管刨溝暗敷定額
在二次裝修時,電氣配管( 照明、插座回路)需要刨溝暗敷到墻地面內,請問 1、這個刨溝暗敷,是不是要套刨溝定額? 2、是套如下圖中那冊定額?能詳解下最好。謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014江蘇省電氣設備安裝工程計價定額中的電氣暗配管(電線管、鋼管、JDG鋼管、KBG鋼管等)定額中已包含了切割墻體、刨溝和槽修補的費用,不應再計算。具體查看定額的工作內容:
至于4-1550-4-1554動力配管混凝土地面刨溝定額,是指電氣工程正常配合主體施工后,如有設計變更,需要將管路再次敷設混凝土結構內,才能套取相應定額。不能混用。
10-965-10-976定額適用于給排水工程,不能應用于電氣工程。
2015-05-21 13:57:01
-
你好:電線管暗敷設的需要套用刨溝定額。
2015-05-21 09:56:24
-
電氣剔溝槽的多數(shù)都套這個定額,完了在看看,是磚墻還是混凝土墻了。
2015-05-21 11:18:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看