maoer_123 2015-05-20 00:57:05 | 北京市 安裝 | 2806查看 4回答
弱電配管 由走廊線槽引出JDG管到房間內是否要預埋套管。
本項目為實驗樓項目,實驗室要預留監控點(料表中顯示只做預留套管),其配管由走廊弱電線槽引出從門框上方進入室內,配管敷設方式為JDG20 CE,由專業分包隊做。此處實驗室墻體是不是要計算一個預埋穿墻套管?還是只預留一個孔洞,如果只預留一個孔洞還要在弱電里面計費用嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據圖紙說明‘預留點位,只做預留套管’線槽到點位是走明管,按說明線槽到點位有墻的地方必須預留套管。套管材質沒要求的話,可以用塑料管作為套管,12定額子目中有。
預留孔洞在建筑中,弱電不計算,如果未預留需打洞,弱電里面要計算打孔洞費用。
2015-05-20 08:26:47
-
這個預留孔預算時按套管計算
2015-05-20 04:34:54
-
本項目為實驗樓項目,實驗室要預留監控點(料表中顯示只做預留套管),其配管由走廊弱電線槽引出從門框上方進入室內,配管敷設方式為JDG20 CE,由專業分包隊做。此處實驗室墻體不需要計算一個預埋穿墻套管,只預留一個孔洞,如果只預留一個孔洞在弱電里面不需要計算費用。
2015-05-20 06:28:52
-
此處實驗室墻體要計算一個預埋穿墻套管,如果只預留一個孔洞是否還要在弱電里面計費用要看當地定額線管安裝是否包括預留孔洞的費用確定。
2015-05-20 06:44:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看