maoer_123 2015-05-19 13:47:53 | 北京市 安裝 | 6643查看 3回答
新建工程砌塊墻暗敷弱電管是否計算剔槽的問題,使用北京定額
做一個項目的控制價 使用北京定額,我在使用CQI2015計算弱電預埋管時,如果不設置磚墻,則生成2710米的管子,如果設置磚墻則生成的1840米管子和的870米的剔槽長度。 問題一:關于剔槽。 在什么情況下要計算剔槽,?在網上各種搜集,有說新建工程暗配管應盡量預埋,不應剔槽。剔槽只有在翻新、改造中才存在;又一說法是砌塊墻必須剔槽,沒法預埋。本項目填充墻及隔墻采用的是輕集料混凝土空心砌塊墻,正常情況下需不需要計算剔槽?如果計算剔槽,工程量是按暗配管2710米+剔槽870米計算,還是按照暗配管1840米+870米剔槽計算。 問題二:關于本項目控制價。(編制要求中有這么一句話“中標人完成需預埋的弱電管路——指在混凝土結構內的弱電管路、并穿好帶線,根據工程進度,在除混凝土結構外的結構開始施工時專業分包還未能進場時,中標人應配合進行其他結構內管線的預埋(并穿帶線),費用從專業分包合同款中扣除”)針對本項目,強調計算的是混凝土結構內的暗配管,那砌塊墻的暗配管是不是就不要再計算了。請大家幫忙解生,多謝多謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一:新建工程暗配管應盡量預埋,不應剔槽。剔槽只有在翻新、改造中才存在;再就是,砌塊墻必須剔槽,沒法預埋。本項目填充墻及隔墻采用的是輕集料混凝土空心砌塊墻,正常情況下立管需要計算剔槽。二:針對本項目,強調計算的是混凝土結構內的暗配管,那砌塊墻的暗配管是要計算的。
2015-05-19 14:04:53
-
大白話就是,你家的工程是新干的還有原來就有的建筑需要重新裝修,要是新干的話就不用剔槽直接就是下預埋管就可以了,要是原來就有的建筑的話,那樣你就得需要剔槽的按照圖紙的走向把墻剔槽在下管,在做墻面恢復的工作。
2015-05-21 12:13:38
-
同樣是新砌筑一面墻體,無論是新建工程還是改建工程,到底該不該計算剔槽呢?
2018-08-14 18:03:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看