圣西羅小球童 2015-05-19 09:33:48 | 山東省 安裝 | 2265查看 3回答
請問公共照明里,系統說明為四根線,連接疏散指示燈和安全出口指示燈是四根還是三根
還有公共應急照明里連接延時開關的兩根還是三根?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
連接疏散指示燈,出口指示燈是四根線。連接開關是2根。
2015-05-19 11:53:48
-
你好:看系統圖紙應該是4根。
2015-05-19 09:52:15
-
有時候設計也會出現錯誤的,一般應急照明都是3根線,零線、火線、地線。
2015-05-21 12:15:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看