逝水無痕 2015-05-18 17:29:40 | 江蘇省 安裝 | 2951查看 1回答
關于電纜套取定額的疑問
現在14定額,電纜有單芯 四芯和五芯。新增了1.5,2.5,4,6,10,16的電力電纜敷設子目。以前說10平方以下的電纜套取控制電纜和控制電纜電纜頭,那新定額呢?如圖一所示的YJV5*4 YJV5*10和YJV5*6套的電纜定額對不對呢?相應的電纜頭應該套取什么定額呢?(是電力電纜頭還是控制電纜頭)。問題2,這個YJV3*6該套取什么定額呢?沒有三芯,能不能套取單芯,再乘以系數1.6.
全部回答
(1)
-
已采納
新定額中電力電纜根據電纜不同截面和規格選用相應的電纜定額套取。
電纜YJV5*4 、YJV5*10和YJV5*6套用的定額是正確的。
YJV3*6電纜套用四芯電纜定額4-724。關于電纜頭定額套用,定額書中已經明確:16mm2以下截面電纜頭執行壓接線端子或端子板外部接線定額。P.183頁。
2015-05-19 08:42:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看