愛太陽 2015-05-16 11:08:51 | 山東省 安裝 | 5731查看 2回答
密集型母線槽
密集型母線槽安裝定額中母線連接器主材單獨計算后,母線槽的主材是否應扣除母線連接器的長度,一般母線連接器的長度是多少呢?問題補充:是母線連接器不是母線分支箱
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果單獨計算了插接箱的主材,母線槽主材的長度就應當扣減插接箱所占的長度的。
2015-05-16 11:10:30
-
密集型母線槽按設計圖示尺寸以中心線長度計算,不扣除母線連接器所占長度,
一般母線連接器的長度見圖
2015-05-16 17:17:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看