我在很努力 2015-05-15 15:49:42 | 廣東省 安裝 | 1318查看 3回答
請問室內管道安裝的管件問題
深圳市定額規定:各種管道安裝均已包括接頭零件的安裝。 請問1:這樣的話卡箍式連接的管道是否還需要計算卡箍。 2:設計說明規定立管每層需設置管卡,這種需要另列出來還是已經包括了? 3:圖1種紅色為鍍鋅消防給水管,溝槽連接,請問交接處是設置彎頭跟三通還是就是那個卡箍連接連接上就行了不需要設置彎頭跟三通,第一次接觸不懂這個,如果可以請幫忙說明一下,萬分感激! 期待您的回復~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
卡箍管件需要計算其數量,包括卡箍、彎頭、溝槽(機械)三通、溝槽(機械)四通、異徑管、盲板等,作為主材,不計算安裝費;
立管每層設置管卡是指每層均需設置支架固定立管,即要計算立管的支吊架工程量;
每個消防管交接處(T型分支處)需設置溝槽三通1個,卡箍三個,拐彎處需設置溝槽彎頭1個,卡箍2個,只用卡箍是不能連接管道的。
2015-05-16 09:09:58
-
各種管道安裝均已包括接頭零件的安裝。請問1:這樣的話卡箍式連接的管道是否還需要計算卡箍。定額中包含了卡箍的安裝費,卡箍的材料費應該作為主材
2:設計說明規定立管每層需設置管卡,這種需要另列出來還是已經包括了?卡箍是主材
3:圖1種紅色為鍍鋅消防給水管,溝槽連接,請問交接處是設置彎頭跟三通還是就是那個卡箍連接連接上就行了不需要設置彎頭跟三通,設置三通
2015-05-15 16:44:38
-
你好:各地的定額有差異,主要看定額的總說明,章節說明,子目項的工作內容和子目項內的材料含量,包括什么,含了那些內容,含了的不計算,沒有含的就計算,就這樣簡單。
2015-05-15 19:55:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看