結構 2015-05-14 15:15:34 | 河北省 安裝 | 782查看 2回答
水滅火系統管道為什么沒有 100的法蘭連接
水滅火系統管道為什么沒有公稱直徑100的法蘭連接,只有直徑100以內的螺紋連接,如果圖紙要求大于等于100的用法蘭連接,我直徑100的管道用定額125的管道套直徑100管道行不行,(河北12定額)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直徑100的管道用定額150的,CJ0008(法蘭連接) 公稱直徑≤150mm子目,可以適當降低材料費用,
2015-05-14 15:21:45
-
管徑100的可以套給排水采暖管道定額中的溝槽式卡箍連接,清單不變。
2015-05-15 10:14:50