室內石膏板吊頂吊筋長度為3M,施工時必須要增加反向支撐
室內石膏板吊頂吊筋長度為3M,施工時必須要增加反向支撐。 1、吊筋長度為3M,定額中吊筋含量是否可以修改? 2、增加反向支撐怎樣套取定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額含量可以修改,你可以按實際設計的平米含量換算進去,增加的反向支撐也可以加進此量中。
2015-05-06 12:12:04
-
室內石膏板吊頂吊筋長度為3M,施工時必須要增加反向支撐。 1、吊筋長度為3M,定額中吊筋含量是可以修改的。 2、增加反向支撐可以套自己編制的補充定額子目。
2015-05-06 13:07:04
-
你好:高度大的應該調整吊筋含量。
2015-05-06 12:36:25
-
吊吊筋長度超過1.5米,就必須增加反支撐。反支撐通常采用角鋼來完成,至于是多大規格的角鋼需要經過測算的,這里3#角鋼明顯有些小,建議采用5#角鋼,反支撐的角鋼可以借用零星鋼構件的子目
定額中吊筋長度沒有考慮這么長,吊筋需要按實際換算
2015-05-06 13:34:56