qq297225974 2015-04-30 14:31:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2048查看 4回答
如圖,框架柱單獨一側與梁的單獨一側如何設置裝飾工程量
一面墻中,有框架柱,構造柱,梁,框架柱、構造柱、梁的裝飾與砌體墻面不同,在設置裝飾面的時候應如何設置?如圖:問題補充:也許我沒有描述清楚,墻在柱子處是斷開的,如果墻體不斷開的話也不是凸出墻體的,而是凹回去的。梁被墻覆蓋了5cm,也是凹回去的,直接定義墻只能計算凸出墻體的梁或柱,而不能計算凹回去的部分,因為柱上有墻,軟件不能定義為獨立柱裝修,獨立梁裝修計算的時整根全跨梁的抹灰或者塊料面積,而我只需要靠外墻部分凹回去一側的抹灰面積。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
框架柱單獨一側與梁的單獨一側 可以直接 定義和設置裝飾 并布置到 精裝修軟件中 計算工程量哦;
2015-04-30 16:05:37
-
你好:按主要墻面定義即可
2015-04-30 16:08:32
-
沒有砌體出的柱,可以定義獨立柱裝修布置,單獨的梁,可以定義單梁裝修布置,有墻的位置的柱和梁,不需要布置單獨一側的抹灰圖元,軟件可以自動計算凸出墻面的柱和凸出墻面的梁的裝修面積
2015-05-02 08:10:42
-
如果設置
1、軟件墻面抹灰默認加柱外露抹灰,因此你可以再工程量表達式如圖1定義分開即可
2、軟件墻面抹灰默認加平齊墻面梁抹灰,因此你可以在工程量表達式中按如圖2定義分開
2015-04-30 17:57:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看