liuzhuang88 2015-04-29 20:14:29 | 江蘇省 其他專業 | 3154查看 3回答
管道井封堵模板支撐問題
1、排煙井、排風、正壓井、弱電、水管井、新風井、強電井、風井都要封堵嗎? 2、為什么要封堵?封堵的作用是什么? 3、既然要封堵,為什么不做現澆板,在板里預留管道,后面穿管子不就不要支模了? 4、封堵的話,植筋過后,模板怎么支?因為有管子,模板開洞?很多個板子拼湊一起?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、排煙井、排風、正壓井、弱電、水管井、新風井、強電井、風井都要封堵嗎?【各種井道都是要封堵的】 2、為什么要封堵【保護里面的管道和保證外形的美觀】?封堵的作用是什么【保護里面的管道和保證外形的美觀】? 3、既然要封堵,為什么不做現澆板【先做現澆板就不利于管道安裝】,在板里預留管道,后面穿管子不就不要支模了【那要容易造成管道處滲水】? 4、封堵的話,植筋過后,模板怎么支【吊模板】?因為有管子,模板開洞【是拼接的,不是開洞的】?很多個板子拼湊一起【是的】?
2015-04-29 20:26:35
-
管道井封堵模板支撐問題,需要封堵的井圖紙都有標注的,先布置鋼筋,待管道安裝后,然后澆筑混凝土板;圖紙沒有說明的就不封堵。
2015-04-29 22:31:21
-
1、排煙井、排風、正壓井、弱電、水管井、新風井、強電井、風井都要封堵嗎? 2、為什么要封堵?封堵的作用是什么? 3、既然要封堵,為什么不做現澆板,在板里預留管道,后面穿管子不就不要支模了? 4、封堵的話,植筋過后,模板怎么支?因為有管子,模板開洞?很多個板子拼湊一起?
1、排煙井、排風、正壓井、新風井、風井都不堵,因為是排煙排風的,2、強、弱電井一般是用防火板和防火泥封堵,目的是防火;3、只有水管井用砼封堵,其實水管井內樓板是有鋼筋的,只是未澆砼,因為都要穿立管,預留不可能很準確,所以待水管施工完成后再封堵,這樣施工要比你說的提前做好現澆板省工省料的;4、因為本身有鋼筋,不用植筋,只要把模板用鉛絲吊在鋼筋上就可以,打完砼夾斷鉛絲就行了。
2015-04-30 09:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看