男男 2015-04-28 18:02:19 | 河北省 其他專業(yè) | 7765查看 3回答
接路燈的電纜怎么計算端子或是電纜頭
從電井引出一根ZA-YJV-2*10的電纜接一連串路燈,我想知道電纜和每個路燈怎么接的,壓端子的話怎么計算?比如中間的路燈是計算4個端子?末端的計算2個端子?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜與燈線連接的地方不用做電纜頭,接線端子就可以。
2015-04-28 20:41:00
-
ZA-YJV-2*10的電纜頭,中間的計取2個,末端計取1個,有幾根連接該燈就計取幾個。電纜頭應(yīng)并入電纜安裝中計價,燈具安裝中的不再計取壓線端子。
2015-04-28 18:34:43
-
接路燈的電纜怎么計算端子或是電纜頭,只計算路燈處電纜頭制作安裝就可以了,電纜頭子目中已包括接線端子了,不另計。
2015-04-28 18:43:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看