xxlong 2015-04-27 11:33:32 | 重慶市 安裝 | 3363查看 4回答
工業管道保溫層問題,單獨就閥門、彎頭 管件而言。
如題,我在計算工業管道保溫層的時候,由于管道長度是整體拉通的 中間沒有扣除閥門,彎頭這些所占的長度,現在需要計算保溫層厚度 ,除了算整體管道的保溫層以外,還要加彎頭閥門這些的保溫層,比如50米管子,包含2個閥門,10個90度彎頭,那么計算保溫層厚度就是 50米的常規管道保溫層+2個閥門+10個彎頭? 這樣會不會多算,雖然我覺得如此哈,但是不是很確定,因為管道長度里面已經包含了閥門+管件了,雖然少了點,但是單獨再加的話,我心頭不平衡,感覺加多了?雖然定額有公式,但是 我覺得還是多了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、管道絕熱項目,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內,設備絕熱項目除法蘭、人孔外,其他均已考慮在內,不得另行計算。
2、管道絕熱工程量計算時不扣除管件、法蘭、閥門等管路附件所占長度,法蘭及閥門工程量另行計算;設備絕熱中的法蘭及人孔工程量另行計算。
2015-05-03 18:39:04
-
閥門的保溫需要單獨計算,彎頭的絕熱不需要單獨計算,綜合含在管道絕熱工程量中。管道的保溫按照管道延長米扣減閥門所占長度后的工程量計算,閥門和法蘭按照個數計算保溫
2015-04-27 13:26:30
-
按照定額工程量計算規則及說明進行計算組價就對,常規管道安裝就必需按照規范標準及規則計價。不要想得那么過細。
2015-04-27 11:45:22
-
如題,我在計算工業管道保溫層的時候,由于管道長度是整體拉通的 中間沒有扣除閥門,彎頭這些所占的長度,現在需要計算保溫層厚度 ,除了算整體管道的保溫層以外,還要加彎頭閥門這些的保溫層,比如50米管子,包含2個閥門,10個90度彎頭,那么計算保溫層厚度就是 50米的常規管道保溫層+2個閥門+10個彎頭? 這樣會不會多算,雖然我覺得如此哈,但是不是很確定,因為管道長度里面已經包含了閥門+管件了,雖然少了點,但是單獨再加的話,我心頭不平衡,感覺加多了?雖然定額有公式,但是 我覺得還是多了。
在計算工業管道保溫導的時候,由于管道長度是整體拉通的,中間沒有扣除閥門,彎頭這些所占長度,需要計算保溫層厚度,除了算整體管道保溫層外,不需要再加彎頭閥門這些的保溫層。不再單獨計算彎頭閥門的保溫的。你可以查看計算規則的規定。
2015-04-27 12:38:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看