realfox@126.com 2015-04-24 15:00:18 | 陜西省 其他專業 | 1075查看 2回答
電氣調整實驗有關問題
送配電裝置調試中的1KV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。 1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。(可調元件都有哪些?) 2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。 說明中這兩條怎么理解?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電裝置調試中的1KV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。 1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。(可調元件都有哪些?) 2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。說明中這兩條怎么理解?
答:一般是按照一臺低壓柜按照一個送配電系統調試來計算的,因為定額解釋非常不清楚,包括樓上的老師答復沒有任何依據;對于系統調試就是定額站的老師我們在請教和溝通時都很含糊其辭;基本原則跟我給你解釋是一樣的。
2015-04-25 14:54:43
-
一般情況下(系用三相自動空氣開關控制)“照明供電回路系統調試”只有由建筑物內變電所低壓配電屏輸出的照明供電回路才能計算“照明供電回路系統調試”的回路數,當建筑物無變電所時,則以該建筑物主配電室照明配電屏輸出的照明供電回路數計算“照明供電回路系統調試”,因為用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。其后各級照明供電回路不再重復計算。
住宅小區的每幢樓宇用電,由小區變電所供電,可按小區變電所低壓配電屏輸出的照明供電回路計算“照明供電回路系統調試”的回路數。
例1:某綜合樓變電所由六臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共42路,均用三相自動空氣開關控制,則該綜合樓“照明供電回路系統調試”共有42個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
例2:某教學樓主配電室兩臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共16路,均用三相自動空氣開關控制,則該教學樓“照明供電回路系統調試”共有16個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
例3:某住宅小區變電所八臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共48路,均用三相自動空氣開關控制,則該住宅小區“照明供電回路系統調試”共有48個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
當三相照明主配電箱帶有調試元件,如交流接觸器、磁力起動器、各種繼電器和與之配套的二次回路、表計等,則應套用“1kv以下交流供電系統調試”定額。2015-04-24 15:34:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看