lovereader 2015-04-23 14:05:25 | 陜西省 安裝 | 4624查看 2回答
電梯井道照明
電梯井道照明,配電箱系統圖顯示是2*4穿sc15,平面圖顯示3*4穿sc20, 系統圖的電梯井道照明和平面圖電梯井道燈座是不是一回事,為什么穿的管線不一致呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個應該是系統圖表示錯誤,規范要求:照明線路都是三線制。另外:電梯井道不但要有照明燈座,還應該有檢修插座。嚴格的講:電梯井道照明燈、插座應該是低壓線路(36v以下),系統圖中還應該有變壓器。所以:你應該問一問設計人員,到底是怎么回事?
2015-04-23 14:30:02
-
2015-04-23 14:26:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看