秋雨 2015-04-23 09:03:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 3回答
柱/暗柱計算設置
在柱/墻柱計算設置里第15行選為角筋伸入基底彎折,但是計算完后柱縱筋還是全部伸入基底彎折。這是怎么回事,如何解決
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
角筋伸入基礎底彎折的前提是其他鋼筋伸入承臺鋼筋長度要大于lae
你算一下一個lae是多少
如果承臺扣減保護層的長度小于lae 那還是伸入基底彎折來算的
你在看下是不是這兩個問題
繪制的不是框架柱,而是暗柱。這個設置只針對于框架柱,對于墻柱是不起作用的,并且基礎插筋節點為節點一、節點二、節點三、節點四、節點六時有效。
縱筋在全部縱筋中輸入。
2015-04-23 10:03:42
-
這種原因可能是你繪制好構件以后修改的計算設置,你可以選擇圖元然后在構件屬性里修改,在匯總計算就都改了
2015-04-23 09:59:08
-
如果在柱子的屬性下面修改,,柱子需要選中,,。。如果在前面的計算設置修改,不需要選中
2015-04-23 10:06:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看