32****@qq.com 2015-04-21 21:58:40 | 江蘇省 其他專業 | 694查看 2回答
!!!!!!!!!!屋面防水施工問題
最近看二建的書,實務里面教材有這么一句話,屋面卷材防水如果是兩層,上下兩層不得相互垂直鋪設,這是什么意思?屋面不都是平面鋪設,直接做完一場防水后,再往上做一層就是了,何來垂直鋪貼一說,這是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是這么個意思,比如下面一層的卷材是南北走向鋪的,那么上層也要南北走向來鋪貼,只是把縫錯開。而不能下層的是南北向而上層的改為東西向,這就是垂直了。
2015-04-22 07:42:16
-
這個是針對防水層來說的,不上針對層面來說的
就是兩層防水之間應該想到錯開一點,也就是下層防水的接縫與上層防水的接縫之間應該相互錯開
2015-04-22 06:09:28